Na klimatyzacji robi się bryła lodu. (1 wejść) (1) Gość
 | | | |
|
TEMAT: Na klimatyzacji robi się bryła lodu.
|
|
Na klimatyzacji robi się bryła lodu. 3 lat(a), 8 mies. temu
|
|
|
Na naszym klimatyzatorze w małej serwerowni co jakiś czas robi się bryła lodu i przestaje on chłodzić, wtedy go wyłączamy - lud się topi a następnie zalewa nam wodą pomieszczenie (na szczęście nie serwery), co może być przyczyną ?
|
|
informatyk
|
|
|
|
|
O:Na klimatyzacji robi się bryła lodu. 3 lat(a), 8 mies. temu
|
Oklaski: 0
|
|
Najprawdopodobniej powodem zamarzania klimatyzacji jest za mała ilość gazu w instalacji, czasem także może to się zdarzyć przy bardzo mocno zabrudzonych filtrach. Proponuję zacząć od filtrów, następnie sprawdzić nastawianą temperaturę (żeby nie była na min. ponieważ klimatyzator się nie będzie wyłączał) np. ustawić na 22-23 C i ustawić na maksymalną prędkość wentylator. Jeśli dalej będzie zamarzał to trzeba wezwać serwis klimatyzacji żeby sprawdzili układ chłodniczy. Jaki to jest klimatyzator ?
|
|
admin_
Administrator
Posty: 16
|
|
|
|
|
O:Na klimatyzacji robi się bryła lodu. 3 lat(a), 8 mies. temu
|
Oklaski: 0
|
|
Potwierdzam także,
najprawdopodobniej tak jak napisał admin_: za mało gazu w klimatyzatorze i dlatego zamarza.
|
|
spidi
Fresh Boarder
Posty: 2
|
|
|
|
|
O:Na klimatyzacji robi się bryła lodu. 3 lat(a), 8 mies. temu
|
|
|
Klimatyzator jest produkcji Toshiba, serwis już wezwany, dam znać jak dalej to się potoczyło.
|
|
informatyk
|
|
|
|
|
O:Na klimatyzacji robi się bryła lodu. 3 lat(a), 8 mies. temu
|
|
|
Był dziś serwis klimatyzacji i tak jak pisaliście było za mało freonu, teraz jest już OK.
dzięki za wskazówki
|
|
informatyk
|
|
|
|
|
Re:Na klimatyzacji robi się bryła lodu. 2 lat(a), 5 mies. temu
|
Oklaski: 0
|
|
Skleił się stycznik od sprężarki. Musi zostać wymieniony na nowy.
|
|
|
|
|
|
|
 | | | |
|
|
|
|
 |
|